引風機的系統組成:
(1)引風機本體系統:包括地腳螺栓及其保護裝置、2臺冷卻風機及輔助設備。主要功能是將機械能轉化為勢能,鍋爐煙氣除塵后排入煙囪,保持爐壓,在規定條件下達到280通風.03m3/s;調整部分機構正常工作;引風機主軸承溫度高于85報警;冷卻風機工作正常;滾動軸承溫度高于100時,主電機斷路;進入喘振區報警15以上s主電機斷路。
(2)電機系統:包括電機及其空冷系統、地腳螺栓及其保護裝置;將電能轉化為機械能,在規定條件下輸出1800功率kW,為風機提供驅動力。引風機電機軸承溫度大于75℃報警;高于85℃主電機斷路。
(3)液壓潤滑油站系統:液壓潤滑油工作站,每臺引風機只有一風機提供液壓油和潤滑油,為電機提供潤滑油。潤滑油量小于3l/min報警;潤滑油箱油位小于值報警;備用泵自啟動。
系統邊界包括:進氣箱膨脹節入口、電機電源接線盒、風機膨脹節出口、風機液壓潤滑油站接線盒端子、冷卻風機電機電源接線盒、軸承溫度控制和喘振報警裝置端子、調節手柄端子和電動執行器端子。
操作引風機設備有哪些注意事項?
操作引風機設備時,應采取煙氣除塵措施,定期清洗煙道,改善引風機的工作環境。有除塵設備的單位應加強除塵運行管理,提高除塵效率;無除塵設備的單位應定期定量向爐內加入鍋爐專用除塵劑,及時清除煙道積灰,避免煙道堵塞和葉輪損壞。
加強葉輪表面,提高葉片耐磨性。由于鍋爐鼓風機主要輸送200臺℃煙氣中含有大量的飛灰,SO2等腐蝕性氣體,風機葉片磨損嚴重,容易發生風機輸出下降、振動、葉片斷裂等事故。
啟動和運行應有嚴格的操作規程。如果引風機要空載啟動,嚴禁帶負荷啟動,尤其是鍋爐起火時,煙氣溫度過低。如果引風機帶負荷啟動(即風機入口擋板大開或全開),啟動電流會增加很多,啟動時間過長,風機電機容易過熱,負荷很可能會燒壞。鍋爐(尤其是煤粉爐)起火時,要注意鼓和引風機的開啟順序。
每次使用一段時間后,要堅持鍋爐引風機定期檢修,嚴格控制檢修質量,定期檢修工業引風機。事故發生前隱患應消除在萌芽狀態徹底,仔細檢查葉輪磨損、主軸和葉輪平衡、內部連接松動、碰撞、入口擋板開關靈活、軸承潤滑冷卻。