引風機的安裝要求:
1、風機安裝完成后,用手或杠桿撥動轉子,檢查是否過緊或顛簸,并試圖在沒有這些現象的情況下運行。
2、當出口安裝成一定角度時,適當旋轉后盤可使板保持水平位置,角鋼法蘭面№8~12應保持水平。
3、安裝鍋爐引風機時,不得在殼體上增加氣體管道的重量,根據圖紙校正進氣口與葉輪之間的間隙尺寸,并保持軸的水平位置。
4、安裝進氣管時,可直接用進氣口本身的螺栓連接,進氣口用三個沉頭螺釘固定。
5、安裝№8~12d風機時,用百分表和直尺測量風機主軸和電機軸的同軸度以及聯軸器兩端面的不平行度。兩軸不平行度公差為0、05mm聯軸器兩端的不平行度公差為0、1毫米
6、電機安裝后,安裝皮帶輪或聯軸器護罩。如果進氣口不與進氣管連接,則需要增加防護網或其他安全裝置(由用戶提供)。其他部件應根據圖紙安裝。
如何維護引風機軸承箱?
1.隔水用同樣的聲音凍結在傳動層之間。為了保證軸承和齒輪的異常使用,可以預見冷凍水的過度使用,帶低溫風機的儲物箱為水冷儲物箱。
2.如果你在南方0度以下工作,你必須小心。北方和北方的天氣差異使得北方的儲物箱不太成功。風機停止后,儲物箱內沒有熱源,水迅速冷卻,冰量減少。如果溫度風機停止工作,冷凍水必須從儲物箱中排出。如果只有兩個液位成功,那就更難了。
3.從儲物箱的油窗可以看出,儲物箱的滑油是乳紅色的,但經過反復論證,初步判斷水已經進入引風機。
4.還有一種情況。雖然發生的概率相對較低,但從以往的經驗來看,確實有可能發生。高溫風機中的硬物通常是石頭、非金屬等。安裝低溫風機的軸承箱必須防止硬物的沖擊造成足夠的損壞。
5.從出油量的角度來看,軸承兩端的壓力蓋原則上不能解決油包問題,使用后更窄,但簡單有效。同時,定期觀察油窗,確認潤滑油庫存,必要時每隔一段時間加注一次。
引風機調試方法:
1、設備可全壓啟動或降壓電動工作,但需要注意全壓啟動所需電流約為額定電流的6倍,降壓啟動扭矩與電壓平方成正比,電網容量不足時需要降壓啟動。
2、風機試運行時,首先要仔細閱讀產品說明書,檢查接線方法,確保與接線圖相同;此外,還需要檢查引風機的電壓是否符合要求,電源是否處于缺相或同相位狀態,配電元件的容量是否能滿足使用要求。
3、試運行時,操作人數應大于或等于兩人。至少有一個人來控制電源,另一個人需要觀察風機的運行情況。如果發現異常情況,需要及時停機檢查;還需要檢查旋轉方向是否正常;開始旋轉后,需要檢查各相運行的電流是否處于平衡狀態,電流是否超過額定電流;如果發現異常情況,需要及時停機檢查。運行近五分鐘后,需要停機,然后檢查風機是否異常,確認無異常問題后才能重新啟動。