煤氣加壓風機安裝:
1、安裝前,應詳細清潔和檢查各部件是否因包裝運輸不當而損壞。如果發(fā)現損壞,應在安裝前進行修理。
2、檢查各部分連接是否松動,如有應立即緊固。
3、基礎完成后,安裝鼓風機和電機,檢查各部分水平和鼓風機與電機軸線是否一致,校正蝸殼與轉子各部分之間的間隙,然后灌注水泥漿。
4、水泥干燥后,檢查各部分的水平、軸線和間隙,然后擰緊地基螺栓。
5、安裝鼓風機進出口管道,嚴格防止管道等部件在鼓風機上承受重量,影響鼓風機的安裝質量要求。必要時,管道應安裝支撐。
6、清理蝸殼、管道、軸承座等內部。
7、安裝各傳動部分的安全防護設施。
8、檢查各部件附件電氣設備儀表后,應先檢查空轉電機(不連接鼓風機部分),檢查電機轉向是否符合鼓風機要求,防止鼓風機反向傳動部件松動。
9、儀表應安裝在易于管理和明顯的位置,電氣應配備信號裝置,防止突發(fā)事故停電,損壞鼓風機。
10、嚴格保證進出口管道嚴密無漏氣。
本產品的維護:
1、制定定期維護制度,規(guī)定新機使用100小時后更換潤滑油,每半年檢修一次,每年檢修一次。
2、維修時,應在電源開關上做好顯著標志,停止使用。
3、拆卸修理前,沖入蒸汽清洗,清除機器內剩余氣體。
4、檢修時,用煤油清洗各部件進行檢查。
5、裝配可參照安裝說明所述要求進行檢查。
6、平時不使用備用鼓風機時,應定期將轉子旋轉120度或80度,防止主軸彎曲變形。
低噪音是煤氣加壓風機的標準嗎?
與此同時,隨著技術的日益成熟,壓縮機生產中的噪聲問題得到了有效的控制。但在選擇過程中,噪音會變小嗎?顯然,設備的噪聲很低,但必須考慮設備的經濟性。這是因為噪音越低,成本就越高。
研究表明,煤氣加壓風機設備的成本可降低10分貝。噪聲通常大于35dBA。因此,在實際選擇中,沒有必要追求低噪聲。例如,當設施在無人區(qū)域使用時,考慮噪聲不超過紅線。
當然,在某些情況下,可能需要增加風機。例如,使用隔音材料和消聲器,但必須在一定程度上降低噪音。
在任何情況下,為了選擇一種類型,有必要在考慮經濟性的同時考慮增壓設備的噪聲。將這兩種表面結合起來,可以獲得更好的燃氣加壓風機應用效果。